东莞社区

查看: 4482|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[我要咨询] 如何应对冷水机的结霜情况?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-9-17 13:28:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
  冷水机的种类是比较多的,大家熟悉这块的客户肯定对于冷水机这块是很熟悉的,低温冷冻机哪家好小编告诉大家,对于冷水机的结霜情况,很多人都是一知半解,接下来就和小编来详细了解下吧!
  1、如果是一台冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
  2、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
  3、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,低温冷冻机哪家好小编告诉大家,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
  4、如果冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
  5、检查制冷剂的量是否在标准范围内。不论充注的过多或是过少,都会影响到冷水机能否正常运行。
  6、是否是多台冷水机组并联使用?如果机组开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台冷水机的开停时间)。
  对于冷水机出现的故障,低温冷冻机哪家好小编告诉大家,一定要及时利用专业的知识来解决故障,冠亚小编提醒大家,要及时检查设备,以免出现什么故障哦