东莞社区

标题: 雨水、污水管施工工艺及施工部署 [打印本页]

作者: 折翼的小鸟    时间: 2016-11-18 11:15
标题: 雨水、污水管施工工艺及施工部署
    从事建筑行业的朋友对雨水、污水管施工工艺及施工部署这一题目的了解是极少的,甚至是挺都没听过。但是在房屋建设或者施工时,这些问题又是不可避免的,所以,小编今天为大家整理了雨水、污水管的施工部署及施工工艺的详细介绍,希望其中提到的一些内容对大家在装修时能起到一定提醒作用。

(, 下载次数: 52)

  根据本工程为原建筑物拆迁后建造的实际情况,而且雨水、 污水排放口为工程主要进出口 , 所以采用由浅至深,先支管后主管的施工步骤进行施工。

  1、先挖掘进行对住宅周围建筑垃圾进行清理并放线,并逐一注明该处雨水口及支撑口的标高,以便挖掘时的测量、控制。

  2、由监理对现场进行验线后,开始进行挖掘,并逐一打木桩测定该处标高,严格控按图纸要求进行放坡。

  3、在埋设预制混凝土排水管时,按图纸要求先铺12cm的砂石进行夯实按图集04S516进行施工,在埋至雨水口 窨井时,按图集02S515对雨水口 从窨井的相应要求,先细石砼10cm打底,Mu10粘土砖进行砌筑施工,用防水砂浆对井体内外进行粉刷。

  4、在施工过程中,如遇到地下障碍及其他设施需要移动或变更的请示监理和甲方,联系设计单位对该处作业正确的施工变更后再进行施工。

  5、在挖槽施工中如遇到有地下水或基槽底部松软的地方,我方将对该地段管道采用柔性接口。

  6、在施工完一段管道时,为保障施工需要,对先埋设的管道请监理验收,合格后进行回填土,采用砂石对管道进行180゜护坡 行保护,在部分道路下的管道严格按照设计和甲方要求进行施工。

  7、在施工中如遇西管道相交时,如达到垂直距离要求时,按要求进行施工,如不满足要求的采用交叉井或按甲方、设计单位出具的方案进行施工。

  8、管道埋设完成后对管道进行灌水试验。

  9、化粪池采用玻璃钢FRP卧罐式生物化粪池,按池体积大小挖出池体地基,如下方是天然素土,铺设10cm黄砂垫层找平,如下方是地下水,则需做20cm毛石基础10cm细石砼找平,后铺设10cm黄砂垫层,再进行池体安装,分层进行回填土,在回填至一半时, 对罐体进行注水,从稳定罐体及防止并将罐体上顶松动再砌连接井。

  10、在整个施工过程中,应严格按照图纸设计要求及相关规范要求及甲方、监理的现场指导进行施工,杜绝随意挖掘施工、回填,以免出现安全和质量上的隐患。  

(, 下载次数: 46)

  一、材料准备

  所有材料在开挖前进入施工现场距10米处分批暂堆放,铺设时候用碰碰车或二台挖掘机抓斗传递。

  二、 选用操作机械

  1、选用挖土机械: HYUNDAI60挖机。

  2、配备推土机、手拉车、翻斗车、经纬仪、水准仪、铁锹(尖、平两种) 施工白 线、 卷尺、 双头尖钢帽钉、4寸钢钉。应地处原建筑物上,在挖掘过程中遇到原建筑物基础及其他障碍需要随时调整其他大型镐头机进行障碍破除。

  

(, 下载次数: 43)

  三、 施工措施

  1、由于本工程施工地处原建筑物上,有部分处于碎石基础上,需在挖掘沟槽过程中在旁增设500× 500mm积水坑,以便及时排除沟槽内渗出的地下水。

  2、道路及部分障碍破除后,为保障现场施工需要,应及时将水泥块运至别处。

  四、工程验收

  在沟槽施工时,由监理及项目 部负责人逐一验收每道工序的施工质量, 合格后,方可进行下道工序施工。

  五、 沟槽回填工程

   在监理及项目部现场负责人验收通过,进行沟槽土方回填,在回填前沟槽底或地坪上的垃圾杂物清理干净,经检查完毕后。为防止管道中心线移位或损坏管道, 应用人工先在管子两侧从上而下同时按序填土夯实,直至管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下, 方可采用蛙式打夯机夯实。

  六、安全管理措施

   本工程为场外工程,基槽围护挖掘,按照我公司职工健康安全管理手册, 文件严格对现场安全防护进行控制,现场成立安全管理领导小组,工地设安全员,由主管生产的副经理全面负 责安全生产及各种安全教育活动, 由工程部组织有关部门对现场进行经常性检查,发现隐 患及时组织人员 整改,确保无重大事故。

  施工,在外行人听起来是非常简单的,但是对于内行人来说,却是大有文章的。相信大家在看完了本篇文章之后多多少少对雨水、污水管施工工艺及施工部署有了大体的了解,只要将今天学到的这些知识,运用于实际生活中所遇到的问题。希望这些内容对大家有所帮助!

作者: 小飞飞    时间: 2016-11-18 11:33
观看中